Seltsames Ladeverhalten und Fehlermeldung seit Update auf 0.133.0: charger logic error: phases mismatch (got 3 measured, expected 1) #18471
-
Ich habe gestern meine Installation (SE-Wechselrichter, goE-Wallbox, Tesla M3) auf 0.1333.0 aktualisiert und habe heute das Phänomen, dass bei der Leistungsanzeige der Garage die drei kleinen Balken (für dreiphasiges Laden) angezeigt werden, effektiv aber nur mit einer Phase geladen wird, wie mir die goE-App bestätigt (außerdem hat es bei < 3 kW ja ohnehin nicht genug Saft für 3P). Außerdem lädt evcc aktuell oberhalb von ca. 3 kW PV-Leistung nur mit rund 2 kW und lässt den Rest 1-1,6 kW (je nach Sonne aktuell) ins Netz abfließen. Und dann gibt das Log regelmäßig den o.a. Fehler aus:
Kennt das jemand? bzw. wo kann ich ansetzen? an meiner Konfiguration habe ich nichts geändert außer der neuen API-Anbindung von Tesla ... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 3 comments 3 replies
-
Da gibt es Messwerte für jede Phase. Hast du ein Charge Meter oder kommen die Werte von deiner Wallbox? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Nein, ein zusätzliches Charge Meter habe ich nicht, die Werte müssten dann wohl von der Wallbox kommen. Wobei mir da gerade einfällt ... patsch dass der go-e-Charger heute auch noch ein Firmware-Update angeboten hat auf 57.1. Und im go-e-Forum scheint es auch Leute mit Problemen mit der Firmware zu geben: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/issues/254 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Nimm mal das |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Nimm mal das
meter: pv2
raus ;)